病院病房楼,属于多层修筑,耐火等第二级,屋面防水等第为Ⅰ级。总修筑面积.2㎡,本工程修筑正当哄骗年限30年~40年,抗震布防烈度为8度,乙类布防。本修筑地上两层,无地下室,修筑高度8.15m。修筑紧要机能:一层为肿瘤科照顾单位(36床),二层为肿瘤科照顾单位(37床)。
需从头祈望的给排水系统有:糊口给水系统、沸水给水系统、太阳能沸水系统、消火栓给水系统、主动喷水灭火系统、排水系统及灭武器修建。
此中太阳能沸水系统由业余公司实行深入祈望。
给水1)水源
近况市*供水由自来水厂经过市*给水管道接一根DN病院,市*压力0.35MPa,祈望再增多一根DN供水管。给水管道在室外接成环状室外管网,室外消火栓与给水系统适用一套管网,且增设部份室外消火栓,餍足室外消防须要。
2)给水系统
室外市*水压能够餍足供水压力,全楼由市*给水系统直接供应,病房楼糊口用水定额及用水量见表1。
表1糊口用水定额及用水量表
3)沸水系统
近况沸水为燃气汽锅房经过室外热力管网统一供应,生气足群众修筑节能与环保请求,本次祈望采取太阳能与电辅热供热,增设淋浴间供病人与医护人员别离哄骗。
病房楼糊口沸水定额及用水量见表2。
表2糊口沸水定额及用水量表
终年供应糊口沸水,供水工夫为24h/d,沸水供应温度祈望为50℃(可调)。沸水系统采取上行下给,终日死板轮回供应。祈望小时用水量3.25m3,祈望小时耗热量.2kW。
病院地点地域属于太阳能资本较富区,采取无动力齐集式太阳能集热器,太阳能集热板放在本楼屋面,集热板集热面积为㎡,阴霾天整个糊口沸水由商用容积式电沸水器供应。太阳能机房内采用沸水供水系统轮回泵,2台,1用1备,Q=1.0m3/h,H=0.20MPa,N=2.2kW。
集热器为集热、贮热、换热一体构造式,集热器自带贮水箱,内置盘管式热相易器,热相易器水头损失不大于3m,热相易温差不大于5℃,水箱采取S不锈钢,厚度不小于0.6mm,内置换热器管管材为L不锈钢材质,承压才能在地点楼与给水管材一致。
4)饮用水水系统
饮用水与原系统一致,采取电沸水器和饮水机供应,电沸水器采取5kW,L。
排水系统1)糊口排水系统
近况排水系统污废水合流,本次祈望与原排水系统一致,糊口排水定额取糊口给水定额的0.9倍,糊口排水量37.09m3/d。
2)雨水排水系统
原屋面雨水为自如散排,本次祈望有机关外排水雨水,祈望参数以下:
本地暴雨强度公式:q为暴雨强度,L/(s·㎡);P为暴雨重现期,室内雨水按5年计;t为降雨用时,min。屋面采取外排水方法。
消防1、消防系统
1)消防水源
病房消火栓、自喷系统用水均由现调理归纳楼地下一层消防水泵房供应,保证失火时室内消火栓系统和喷淋系统的消防用水量。现调理归纳楼屋顶修建消防水箱间,水箱储备消防水时早期消防用水量18m3,室内消防一次消防用水量为.6m3。消防水泵房装备参数状况见表3。
表3消防装备参数表
2)室外消火栓系统
近况室外消火栓显然不够,需在室外环状给水管上修建几许室外洋下式消火栓,用于室外消防汲水,室外消防水量由室外管网供应,院区两路消防供水。室外消火栓用水量25L/s,一次消防工夫取2h,室外一次消防用水量m3。
3)室内消火栓系统
近况室内消火栓系统与给水系统适用,本次祈望室内消火栓系统与给水系统自力祈望,室内消火栓系统采取且自高压系统,每层均设室内消火栓。早期失火的消防用水由屋顶消防水箱供应,并在调理归纳楼原屋顶水箱间增设1套消火栓系统稳压安装。
室内消火栓充足水柱10m,室内消火栓用水量10L/s,一次消防工夫取2h,室内一次消防用水量72m3。
2、主动喷水灭火系统
近况病房楼无主动喷水灭火系统,本次祈望增设主动喷水灭火系统,采取湿式稳高压系统,每层除卫生间、装备用房及不能用水消防的房间外,均设闭式喷头。由现调理归纳楼地下一层消防泵房内的主动喷水加压泵的供水,引两路给水管,需增设室外部份自喷管道和水泵接合器,在报警阀前成环安排,设自力报警阀间。
早期失火的消防用水由调理归纳楼原屋顶消防水箱(18m3)及原稳压安装供应。室外设2套消防水泵接合器。室内自喷用水量21L/s,一次消防工夫取1h,自喷一次消防用水量75.6m3。
3、灭武器
本项目为严峻危险级,A类失火,维护间隔15m。根据须要在每个灭武器修建点修建2具5kg的MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭武器。
电气用房为E类失火。按严峻危险级修建灭武器,灭武器的最大维护间隔为9m。
节水与其余室外进口设水表井计量总用水量,室内给水系统分科室修建水表。采用节水型卫生装备及阀件。蹲式大便器采取足踏式清洗阀。洗手盆、小便器采取感触式清洗龙头,全数给排水管道祈望时思考水流噪声和共振。糊口浑水经化粪池责罚后排至院区浑水责罚单位。
装备与材料给水管、沸水管采取薄壁不锈钢管,卡压或环压联接;排水管采取机制柔性铸铁管,承插联接;消火栓和主动喷水管采取表里壁热镀锌钢管,卡箍联接或焊接;压力排水管采取热镀锌钢管,焊接;雨水管采取热镀锌钢管,焊接。
思考与提议本病房楼修筑构造、机能相对较简单,主体结修建设于20世纪50年月,由于变革项目祈望有稳定特征和特别请求,既需餍足祈望模范请求,还不能对修筑构造形成严峻摧残,尤为是装备业余对机关留洞及荷载的请求,对祈望师请求较高,思考与提议以下。
1、给排水系统
1)室内给排水立管、支管优先哄骗原管位,个别立管须要从头留洞,开洞处楼板为现浇可能采取其余加固举措。给排水管道整个退换,个别增多给排水滴采取支管配水、排点,贴梁底敷设。
2)沸水系统经祈望须要25m3沸水储水水箱,经与机关业余商议后采取新式无动力太阳能系统装备,增加楼板齐集荷载。
2、消防系统
1)变革后消火栓系统采取横管接消火栓的方法,以增加对机关留洞的请求,每层消火栓给水管网横向成环,消火栓干管、支管优先哄骗原管位,消火栓不够时增设室内消火栓,支管联接,贴梁底敷设。
2)变革后消火栓系统自力,且须要抵消火栓水压、水量、屋顶消火栓稳压设备实行校核,在各原消防装备祈望参数不够时要对原消火栓水泵房储水容积、消火栓水泵、屋顶稳压设备等实行变革,餍足模范请求。
3)变革修筑未设自喷系统时,根据模范请求须要增设自喷系统,需思考自力报警阀间能近来与室外自喷供水管联接,还不能占用有用的病房面积。还须要思考主动喷水系统储水容积、自喷水泵、屋顶稳压泵、自喷水泵、储水量等祈望参数从头校核,餍足模范请求。
来历:山西修筑
做家:呼永锋,华夏中元国际工程有限公司
筑医台编纂出品
——END——
筑医台筑医台