绿色修筑是指在修筑的全寿命周期内,最大限度省俭资本,节能、节地、节水、节材、庇护处境和增加玷污,供应壮健合用、高效行使,与果然融洽共生的修筑。给排水安排人员应当留心哪些题目呢?

1、安排正当的修筑节水系统

节水是评估绿色修筑的须要前提,安排正当的修筑节水系统,才具到达节水修筑的方针。正当的修筑节水系统,在知足行使请求的同时,应选取响应节能办法。

1.1给水系统正当分区

要充足行使市*给水管网,当市*给水管网的供水压力能知足用户的最低处事压力时,应行使市*压力供水;不能知足时,须要二次加压供水,不加压区应充足行使市*压力。如天津市某公建项目归纳楼,市*供水压力0.2MPa,该修筑首层5.1m,2一4层4.2m,4层以上3.9m,室表里高差0.6m,共19层,而该项目仅首层和地下室采纳市*供水,2一19层均加压,其给水份区显然不正当。其3层大地距室外大地9.9m,关于盟洗池、污池塘给水滴距室外大地约在10.9m,工具最低处事压力0.05MPa,加之管路损失,糊口给水绝对能够采纳市*压力供应。正当的给水份区应为地下室至地上3层采纳市*供水,4层及以上采纳加压供水。

1.2采纳变频供水

变频供水方法在小高层、高层修筑中行使对照普遍。采纳变频供水方法,各供水份区应离别配置供水泵,不该采纳变频泵加减压阀来区分给水份区。如上述19层公建,原安排采纳1组加压泵,供应2一19层用水,在10层设十管减压阀。其加压系统显然不正当,约一半的用水量加压后再减压,很不节能。意见4一19层采纳加压供水,分设2组变频加压泵组,系统分为加压1区(4一11层)、加压2区(12一19层)。关于用水量较小的修筑如办公楼、归纳楼等,能够采纳小流量的变频泵加气压罐供水,防范变频泵的频仍启动。在此应留心,选泵时,其安排的工况点要在水泵高效区的结尾。

1.3遏制低层用水滴供水压力

各分区内低层用水滴供水压力不得大于0.2MPa,这点轻易被安排人员疏忽。实习数据声明,通常水嘴在供水水压在0.1MPa时,流量为9L/min;而当水压在0.24MPa时,水量就到达25.2L/min,故此束缚用水滴的压力尤其须要,即在各加压区底部配置减压阀来束缚供水压力。关于上述公建,意见其在4一7层、12一15层配置减压阀。

2、节水工具

安排采用的卫生工具应相符《节水型糊口用水工具》CJ-的请求。节水工具包括节水型水嘴、节水型便器、节水型便器清洗阀、节水型淋浴器等。节水型水嘴最大流量不大于9L/min(水压0.1MPa,管径15mm);感想式水嘴离开行使状况后,应在2s内主动止水;延时自闭式水嘴屡屡给水量不大于1L,给水光阴4一6s,陶瓷片密封式水嘴行使寿命大于20万次。节水型便器宜采纳大、小便分档清洗产物,大便清洗用水量不大于6L,小便清洗用水量不大于4.5L。节水型便器清洗阀要有防虹吸安装,大便器一次冲水量6一8L,小便器一次冲水量2一4L。节水型淋浴器,淋浴喷头最大流量不大于9L/min(水压0.1MPa,管径15mm)等。在安排讲解、材料摆设表中均有所展现。

3、用水计量配置

按用处配置用水计量水表,是绿色修筑个别项的请求。关于室第,其人户管上应安排量水表,室第小区及单体修筑惹人管上应安排量水表。大众修筑不同行使工能应离别配置水表,加压分区储水箱的补水管上应设水表,采纳高位水箱供水系统的出水管上应设水表,冷却塔、游池塘、水景等的补水管应安设水表,大众修筑中厨房、洗衣房、游乐设备、澡堂等应安设水表计量。

4、行使非保守水源的用水平安保险办法

行使非保守水源的中水管道严禁与糊口饮用水给水管道毗邻。安排图纸中经罕见到中水管道未做标帜,没有选取防范误接、滥用的办法。《修筑中水安排楷模》GB-第8.1.6条写明,中水管道应选取以下防范误接、滥用、误饮的办法:

①中水管道外壁应按相关准则的划定涂色和标识;

②池塘(箱)、阀门、水表及给水栓、汲水口均应有显然的“中水”标识;③大众处所及绿化的中水汲水口应设带锁安装;

④工程验收时应逐段搜检、防范误接。

保证中水的行使平安是中水工程安排中务必思虑的间题,也是选取平安防备办法的紧要实质,这点安排师不能无视。

5、非保守水源行使率谋划题目

非保守水源行使率是绿色修筑个别项的目标,同时也是优选项目标,不低于必定比例的非保守水源行使率,才能够成为绿色修筑,而大于必定比例的非保守水源行使率则能够加分,使得修筑有或许成为绿建二星、三星。但实际安排中,通常浮现谋划差错。

5.1用水量谋划有误

用水定额是谋划用水量的原形,绿色修筑应停止节水安排,其用水定额应按《民用修筑节水安排楷模》GB-实行,其用水应为平衡日糊口用水的节水用水定额,而不是采纳《修筑给水排水安排楷模》的最高日糊口用水定额,如办公楼每人每班最高日用水量是30-SOL,而节水用水量是25-40L。宾馆客房最高日用水量-L,而节水用水量是一L。病院病房设独自卫生间每床最高日一L,而节水用水量是一L等。采纳不同的准则,谋划出的用水量不同,而据此得出的非保守水源行使率亦不同。以某典籍馆为例,谋划用水量,如表1,2所示。

5.2用水光阴确实定

由于不同的修筑用水光阴的长度有所不同,统一座修筑一年内不同时段的用水量也不尽不异。关于室第,夏令用水量较大,冬日相对较少,而大众修筑改变较大。如中小学寒暑假期用水量很少,年用水量不该按12个月谋划,可按9-10个月用水量计;设有空调的公建,其夏令空调的补水量较大,如上述某典籍馆,其空调补水按平衡日冷却轮回水量的15%计,小时补水量9.8m3/h,使历光阴10h,日补水量98m3/d,按用水光阴d,年空调补水m3计。

5.3绿化用水量

绿化、广场道路浇洒用水,每月浇洒次数及用水量也不尽不异。春秋天绿化用水较多,夏令雨水多、湿度大,绿化用水相对较少,须要以年用水量来谋划。如北京,冷季型草坪,注水定额每年15一25L/mz注水次数,特级保护33次,甲第保护25次,二级保护14次。上述某典籍馆绿地m2,按冷季型草坪,20L/mz,特级保护,年用水量为m3。

5.4非保守水源行使率谋划公式

式中:

Ru——非保守水源行使率,%;

Wu逐个非保守水源安排行使量,m3/a;

Wt——安排用水总量,m3m/a,

WR——复活水安排行使量,m3/a;

Wr逐个雨水安排行使量,m3/a;

Ws——海水安排行使量,m3/a;

Wo——另外非保守水源行使量,m3/a.

关于上述某典籍馆,按节水用水量谋划,

其非保守水源用水量:

Wu=.5+=.5m3

安排年用水量:

Wt=.8++.5+=.3m3

非保守水源行使率:

R=.5/.3=38.39%

若采纳最高日用水量谋划,其非保守水源用水量:

Wu=.05+=.05m3

安排年用水量:

Wt=.9++.05+=.95m3

非保守水源行使率:

Ru=.05/.95=40.35%

两者存在差异,按最高日用水量谋划的非保守水源行使率为40.35%,大于40%,知足绿色修筑评估准则优选项的5.3.12条,能够获得加分。而按节水用水量谋划的非保守水源行使率惟有38.39%,不够40%,不能知足此优选项的请求,不行以加分。

起因:中建协给排水

====================================

迎接扫描

1
查看完整版本: 分享绿色建筑给排水常见问题精析