空气源热泵的分类、旨趣

轮回式机组

空气源轮回式热泵开水机组由收缩机——开水调换器——膨胀阀——空气热调换器等安装孕育了一个轮回系统。

收缩机将空气热调换器内的低温低压的制冷剂蒸气吸入收缩机内,经收缩后成为高温高压的气体排出经四通阀后投入开水调换器(譬喻高效罐),在开水调换器内高温高压的制冷剂气体与水停止热调换,将热量传给水后冷凝成为高温高压的制冷剂液体,通过膨胀阀俭朴降温降压后再次投入空气热调换器内,投入空气热调换器内的气液两相制冷剂在空气热调换器中全部挥发成蒸气,蒸气经四通阀及气液离别器再次被收缩机吸入收缩停止下一个轮回。

轮回式机组(系统过程图)

直热轮回式机组

空气源直热式轮回热泵开水机组由收缩机——开水调换器——膨胀阀——空气热调换器等安装孕育了一个轮回系统,制热时处事旨趣和轮回式雷同,不同的是直热型空气源热泵开水机组,冷水投入后即直接被加热到55℃,直接投入储开水箱供用户操纵。当储开水箱中的水温低于设定温度时,储开水箱中的水再次参加轮回,直到水温抵达设定温度为止。

低温工况下运转时,当机组满意化霜前提后,投入化霜过程。水泵、风机中止运转,电磁阀翻开。收缩机排出的高温高压榨冷剂气体,不通过套管换热器,直接由电磁阀旁通,投入挥发器,并在挥发器内换热化霜。换热后的制冷剂从新被吸入收缩机,停止下一次轮回。

计划、选型

1、开水工程计划楷模根据

《民用修建供暖透风与空气调治计划楷模》GB-

《贸易或产业用及相似用处的热泵开水机》GB/T-

《修建给水排水计划楷模》GB-

《室外给水计划楷模》GB-

《给水排水制图准则》GB/T-

《修建给水排水及采暖工程动工原料验收楷模》GB-

热泵产物模范及讲解书

场合性的规则和划定等

2、熟识工程环境和土建质料

1)操纵开水的人员数目、使历时光等→日用开水量、区分系统。

2)做战操纵地景象参数,尤其是最低水温、年均匀水温及冬季均匀气温→做战型号、数目及校核做战运转牢靠性。

3)修建概略→开水机、水箱的摆放地位。

4)配电、排水地位→电控箱的安置地位、排水口。

3、开水系统计划环节

一、断定日用水量

二、断定做战规格及数目

三、断定水箱容量

四、断定别的附件

五、开水系统安置示例图

断定日用水量

2.1、一天供给开水的住房、别墅、宾馆、病院、幼儿院、培训主题等修建纠合开水供给系统的计划小时开水量;

Q=m*Kh*qr

Q:计划小时开水量(L/d)m:用水计量单元数(人数或床位数等)Kh:开水小时变动系数qr:开水用水定额(按GB-采用)

查表格:开水定额表《修建给水排水计划楷模GB-》

开水小时变动系数Kh

住房、别墅的开水小时变动系数:

栖身人数

50

0

0

Kh

6.58

5.12

4.49

4.13

3.38

3.70

3.28

2.86

2.48

2.34

旅店的开水小时变动系数:

栖身人数

≥1

Kh

6.84

5.61

4.97

4.58

4.19

3.90

病院的开水小时变动系数:

床位数

35

50

75

≥0

Kh

7.62

4.55

3.78

3.54

2.93

2.60

2.23

1.95

2.2、守时供给开水的住房、宾馆、病院、大众澡堂、黉舍等修建纠合开水供给系统按照卫生工具的小时开水量计划:

Q=∑qh*n0*b*h

Q:计划开水量(L/d)qh:卫生工具的小时开水量n0:同范例卫生工具数b:卫生工具同时操纵百分数(70%—%),此中,产业企业生涯间、大众澡堂、黉舍、剧场、体育馆(场)等的澡堂内的淋浴器和洗脸盆均按%计

h:天天积累供水时光。

卫生工具的小时开水量=额定流量*3

序号

给水配件称呼

额定流量

(L/s)

当量

承接纳公称管径

(mm)

最低处事压力(MPa)

1

清洗盆、拖布盆、盥洗槽

单阀水嘴

单阀水嘴

搀和水嘴

0.15~0.20

0.30~0.40

0.15~0.20(0.14)

0.75~1.00

1.5~2.00

0.75~1.00(0.70)

15

20

15

0.

2

洗脸盆

单阀水嘴

搀和水嘴

0.15

0.15(0.10)

0.75

0.75(0.50)

15

15

0.

3

洗手盆

感受水嘴

搀和水嘴

0.10

0.15(0.10)

0.50

0.75(0.5)

15

15

0.

4

浴盆

单阀水嘴

搀和水嘴(含带淋浴更改器)

0.20

0.24(0.20)

1.00

1.2(1.0)

15

15

0.

0.~0.

5

淋浴器

搀和阀

0.15(0.10)

0.75(0.50)

15

0.~0.

6

大便器

荡涤水箱浮球阀

延时自闭式荡涤阀

0.10

1.20

0.50

6.00

15

25

0.

0.~0.

宿舍(III、IV类)、产业企业生涯间、大众澡堂、剧场、体育场馆等卫生工具同时给水百分数(%)

卫生工具称呼

宿舍

(III、IV类)

产业企业

生涯间

大众澡堂

影剧场

体育场馆

清洗盆(池)

30

33

15

15

15

洗手盆

50

50

50

70(50)

洗脸盆、盥洗槽水嘴

60~

60~

60~

50

80

浴盆

50

一直隔淋浴器

有距离淋浴器

80

80

60~80

(60~80)

(60~)

大便器荡涤水箱

70

30

20

50(20)

70(20)

大便槽主动荡涤水箱

大便器自闭式荡涤阀

2

2

2

10(2)

15(2)

小便器自闭式荡涤阀

10

10

10

50(10)

70(10)

小便器(槽)主动荡涤水箱

净身盆

33

饮水器

30~60

30

30

30

小卖部清洗盆

50

50

50

断定做战规格和数目

1、按天天做战运转时光h=(10~12)小时计划

2、查出做战在本地冬季均匀气温下的小时产水量q

3、计划做战数目:n=Q/(q*h)(上前取整)

4、做战数目抉择绳尺:能选两台小才能的只管不抉择一台大才能做战。

5、校核机组在冬季最冷月内做战运转的时光,个别不超越18小时。

查出机组在本地冬季最冷月均匀气温下的小时产水量q冬季。

H冬季=Q总/(q冬季)*n)

式中:Q总—日需水量(单元:吨)n—机组数目

q冬季—做战冬季最冷月气温下产水量(查产水量弧线图)。

断定水箱容积

思虑到冬季机组产水量的衰减,在做战选定的环境下可再微小选洪水箱以保证供水量,个别取10%-20%余量。

Q容量=1.2*Q

式中:Q容量—水箱的容量;Q—全天用水总量。

断定其余附件

1.电辅(当不依照前方办法设置主机,则也许须要电加热)

按照本地冬季均匀最低温度、机组进水温度,通过机组的运转弧线的功能参数查出对应的才能值Q1,与机组额定才能值Q比拟,也许得出机组才能衰减值Q2:Q2=Q-Q1;个别电襄理加热器的巨细:W=k*Q2=k*(Q-Q1)。(此中k为裕量系数,取值界限1.0~1.5,朔方地域k值理当取大一些,如在陕西、河南、湖北等地域也许取1.5);

按照旧例阅历值直接抉择电辅热容量:华南地域电辅热可抉择主机制热量的30%左右(主机抉择多余量的环境可不配电辅热),华东、中西南地域电辅热可抉择主机制热量的(50~70)%左右,东西、北华北地域电辅热根本要抉择主机制热量的%左右。

2.水泵的抉择:

暖通水泵的抉择:常常采用比转数ns在~的离心式净水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按预算可大抵取每米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):

Hmax=△P1△P20.05L(1K)

△P1为冷水机组挥发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端安装的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中个别阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较万古K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

3.别的

电控:泄电开关、调换来往器、过载掩护器、温控器;

水系统配件:弯头、三通、阀门、过滤器等;

按相关准则和规则停止选配。

工程实例

广州某黉舍宿舍楼共住人,天天每人须要55℃淋浴开水40L。

1、景象前提:

广州郊区冬季最低处境气温不低于3℃(气温降为3℃的环境极有数),个别在10℃如下的气温累计不超越20天,5℃如下的气温累计不超越5天,均匀气温15℃。广州郊区冬季均匀水温为15℃,最寒天自来水温10℃。

2、日用水量、热量计划:

天天总用水量即人×40L×同时操纵系数0.9=L=18吨。

3、断定做战规格及数目:

均匀气温15℃下,查机组的产水量为0.7t/h,按机组天天运转12小时计划,则抉择相对应的产物,须要18T/0.7/12=2.1台,则抉择2台。

4、做战校核:

则气温下,查机组产水量为0.6t/h则最冷月机组天天处事时光=18/0.6/2=15小时小于18小时,做战运转平安牢靠,且满意开水量须要。

开水系统安置示例图

安置调试

1、安置地位抉择

◇安置处足以担当机组的分量,并能分隔噪音及振荡;

◇防止日光直射,若是有须要最佳支一个遮阳棚;

◇安置处必定能消除雨水和除霜孕育的水;

◇安置处必定保证机械不会被埋在雪中;

◇安置处必定保证出风口不会正对着强风;

◇保证机组出风和运转噪音不影响街坊;

◇安置地位必定不受渣滓和油雾的影响。

2、安置空间

3、水系统安置

1)主机进、出水管的承接处,常常须加避振软接、阀门;

2)补水管上必定安置Y型过滤器(40目/平方英寸)并安置响应规格的电子除垢器;

3)机组进、出水直管处应安置温度计和压力表;

4)机组进、出水各管道最低处应安置放水阀(荡涤阀门);

5)在程度管道上,阀杆应笔直进取或斜进取安置以便开启,不同意阀杆向下安置;

6)靶式流量开关,应安置于先后一米界限内均无弯甲等管件的程度主管处。

单台机组承接示企图

⑴手动闸阀⑵PPR管道⑶软接⑷冷水增压水泵⑸止回阀⑹压力表⑺Y型过滤器(80目,随机附件1个)⑻16B线控器⑼配电柜⑽靶流开关⑾轮回水泵⑿开水箱⒀防溢流开关⒁四段水位开关⒂水箱温度传感器⒃开水供水泵⒄回水温控器⒅回水电磁阀⒆集水箱荡涤阀⒇机组荡涤阀

怎么抉择空气源热泵开水机组

确实遴选空气源热泵开水机。


  一、抉择机组的准则理应所有,即对机组的抉择不能仅看能效比一个目标,而理应从如下几个方面停止归纳考查。


  1、对应某景象区,其整年运转应是平静牢靠的。譬喻:酷寒地域理应注意其低温功能;冬冷夏热地域,应注意其低温高湿功能(如冲霜等),以及夏令高温时的功能。


  2、机组的部件重要指收缩机理应在上述不利处境下运转在其技巧同意前提界限内,如收缩机排气温度和压力、进气的温度和压力不超越必定值,系统中收缩机回油的管教以及不孕育冲缸、液击等形势。


  3、系统中充装的工质(即制冷剂)应有环保答允解释,其化学物理功能应对上述收缩机处事前提有保证,而且是高效的。


  4、机组的效用比(即C.O.P)整年应均匀抵达3.0-3.5,即节电能65%—70%(视不同地域和请求的水温K值而有必定界限)。


  二、对应于上述请求应熟悉的机组参数:


  1、工质的物理化学功能。


  2、准则工况下,比方在处境温度20℃±2℃、相对湿度为50%—70%的景象前提下的C.O.P值,此值可代表我国多半地域年均匀景象下的热功能。


  3、最高工况即处境温度40℃,水温50℃左右下的收缩机排气温度、排气压力,挥发温度、压力及C.O.P。


  4、低温、高湿工况下,即处境温度0℃~2℃相对湿度80%—90%,机组的除霜功能。


  5、最低工况,即处境温度-8℃左右,水温45℃~50℃时,收缩机的排气温度及C.O.P。


  6、其余:回油能否寻常等。


  三、对上述工况下的技巧参数的提议:


  1、准则工况:**水温18℃—45℃、C.O.P≥3.0。


  2、最高处境工况:**水温28℃—45℃,收缩机进气温度≦20℃—25℃,排气压力≦1.8Mpa,排气温度≦80℃~90℃,C.O.P≥4.0。


  3、最低处境工况:**水温8℃—45℃,收缩机排气压力≦1.8Mpa,排气温度≦80℃;C.O.P≥1.5。


  4、上述前提保证收缩机寿命在00—小时以上,其余部件在寻常维持的环境下寿命大于10年。(收缩机电器注意维持)。


  5、上述工况水温的上限皆可抵达60℃。不过从节能角度动身,最佳将机组设置合适水箱,而不是用高温水与冷水掺混的办法操纵,免得孕育水量虚耗及(火用)损失。别的,还应提示的是,如设定水温超越50℃,则在冷凝器侧轻易结水垢,时光一长,影响机组效率。


  6、冬季除霜杰出。


  四、对于纠合供开水系统的见解: